• Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

haba

Как считать отопление

13 сообщений в этой теме

Для начала напишу сокращения, которые буду применять:

ЦТП -центральный тепловой пункт;

ИТП -  индивидуальный тепловой пункт;

ОДПУ - общедомовой прибор учёта;

ТЭ-тепловая энергия;

ГВС- горячее водоснабжение;

ИПУ - индивидуальный прибор учёта;

РСО - ресурсоснабжающая организация;

ОИ - общее имущество;

УО - управляющая организация;

Напишу пока примеры расчётов для домов с ЦТП и ИТП, без индивидуальных приборов учёта тепла в квартирах.

Порядок расчёта тепловой энергии приводится в разделе 6 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

1. В нашем микрорайоне есть дома, получающие тепловую энергию через ЦТП. 

В домах, подключенных через ЦТП, ОДПУ измеряет только ТЭ, израсходованную на отопление.

2. Ряд домов имеет в составе общедомового имущества ИТП. В домах с ИТП горячая вода образуется непосредственно в доме путём подогрева холодной воды. В таких домах стоит по одному ОДПУ учёта тепла и одному ОДПУ учёта холодной воды. ОДПУ тепла измеряет общее количество тепла, которое дом потребил на отопление и на подогрев горячей воды. По его показаниям РСО производит начисления за израсходованную домом тепловую энергию в УО.

Также могут стоять один или несколько  ОДПУ учёта ТЭ, истраченной на подогрев ГВС, но коммерческий учёт по ним не производится. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" начисления за отопление производятся по среднемесячному расходу истраченной тепловой энергии на отопление за предыдущий год. Среднемесячный расход тепловой энергии за прошлый год получается суммированием расхода тепловой энергии, израсходованной на отопление в каждый месяц этого года. Сумма делится на 12 месяцев. В первом квартале следующего года управляющая организация обязана сделать перерасчёт за отопление. Если дом в предыдущий год потребил меньше тепловой энергии, чем в позапрошлый, то вернуть излишек денег, уплаченных собственниками на отопление. Если же дом потребил больше тепловой энергии, то доначислить. Это в том случае, если в доме установлен ОДПУ. Если ОДПУ нет, то начисления производятся по нормативу. В Люберецком городском округе норматив тепловой энергии, расходуемой на отопление 1 м2, равен 0,0145 Гкал/м2.

Чтобы рассчитать сколько израсходовано за год ТЭ на отопление для домов с ЦТП необходимо запросить в УО следующие данные:

1. Общую площадь жилых и нежилых (коммерческих) помещений без балконов и лоджий;

2. Показания с ОДПУ за весь прошлый год; расход ТЭ из счетов РСО (это нужно для того, чтобы правильно посчитать расход ТЭ,  так как иногда приборы учёта несколько часов могут не работать из-за сбоев электрической энергии, других причин, и за это время РСО досчитывает к показаниям ОДПУ расход за неучтённое время) за весь прошлый год;

3. Тариф на тепловую энергию (скорее всего будет два тарифа - за первое полугодие и за второе);

4. Среднемесячный расход ТЭ за год, предшествующий тому, расход по которому хотим посчитать.

Чтобы рассчитать сколько израсходовано за год ТЭ на отопление для домов с ИТП необходимо запросить в УО следующие данные:

1. Общую площадь жилых и нежилых (коммерческих) помещений без балконов и лоджий;

2. Показания с ОДПУ за весь прошлый год; расход ТЭ из счетов РСО (это нужно для того, чтобы правильно посчитать расход ТЭ,  так как иногда приборы учёта несколько часов могут не работать из-за сбоев электрической энергии, других причин, и за это время РСО досчитывает к показаниям ОДПУ расход за неучтённое время) за весь прошлый год;

3. Тариф на тепловую энергию (скорее всего будет два тарифа - за первое полугодие и за второе);

4. Среднемесячный расход ТЭ за год, предшествующий тому, расход по которому хотим посчитать.

5. Суммарный расход горячей воды всеми квартирами и нежилыми помещениями помесячно за весь прошлый год в м3 или в Гкал.

6. Необходимо также посчитать сколько истрачено тепловой энергии на подогрев ГВС в целях содержание ОИ. Для этого необходимо знать общую площадь МОП дома и норматив потребления ГВС. Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для Московской области указаны здесь

Тепловая энергия, израсходованная на подогрев ГВС всеми помещениями (в том числе и в целях содержания ОИ) исчисляется как произведение общего потребления домом в м3 горячей воды умноженного на норматив на расход тепловой энергии на 1 м3, который составляет в г.о. Люберцы 0,055 Гкал (хоть он и отменён решением Совета Депутатов Люберецкого муниципального района с 1 января 2015 г., но поскольку новый не установлен, то УО для расчёта применяют этот). При расчёте расхода тепловой энергии на подогрев ГВС на ОДН в ячейке B22 надо использовать норматив на расход ГВС именно для вашего типа дома, определённый в Распоряжении МинЖКХ МО 63-РВ от 22.05.2017 г.

Примеры вычисления расхода ТЭ для домов с ИТП и ЦТП приведены в приложенном файле в отдельных вкладках для обоих типов получения ТЭ от котельной.

 

Также в нашем районе есть несколько домов, для которых используется ИТП на два дома. Для расчёта отопления по ним нужно запрашивать те данные, что я указала выше для домов с ИТП, но расход ГВС и общую площадь жилых и нежилых (коммерческих) помещений нужно иметь для обоих домов.

 

 

пример расчёта отопления.xlsx

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дома по типу подключения к котельной.

ИТП

пр-кт Гагарина, д.12; пр-кт Гагарина, д.14; пр-кт Гагарина, д.15/8; пр-кт Гагарина, д.17/7; пр-кт Гагарина, д.22,к1; пр-кт Гагарина, д.24,к1; пр-кт Гагарина, д.26,к1; Комсомольский пр-кт, д.20, к.2; Комсомольский пр-кт, д.14, к.2; пр-кт Гагарина, д.23; ул. Преображенская, д.6,к.2; Комсомольский пр-кт, д.10, к.1; Комсомольский пр-кт, д.16, к.2; Комсомольский пр-кт, д.18, к.1; Комсомольский пр-кт, д.24, к.2; Комсомольский пр-кт, д.8, к.2; ул. Назаровская, д.1; ул. Назаровская, д.5, к.8; ул. Наташинская, д.16; ул. Наташинская, д.4; ул. Наташинская, д.6; ул. Наташинская, д.8; ул. Наташинская, д.12; ул. Преображенская, д.13; ул. Преображенская, д.17, к.1; ул. Преображенская, д.17, к.2; ул. Преображенская, д.4; ул. Преображенская, д.9; пр-кт Гагарина, д.22,к3; пр-кт Гагарина, д.24,к3; пр-кт Гагарина, д.26,к3; пр-кт Гагарина, д.27,к.6; пр-кт Гагарина, д.28,к.1; пр-кт Гагарина, д.3,к.8; пр-кт Гагарина, д.5; пр-кт Гагарина, д.9; пр-кт Победы, д.16,к.2; пр-кт Победы, д.16,к.3; пр-кт Победы, д.17,к.1; ул. Черёмухина, д.22; ул. Черёмухина д.24, к.10.

ЦТП

пр-кт Победы, д.11,к.2; пр-кт Победы, д.13; пр-кт Победы, д.9/20; пр-кт Победы, д.18; пр-кт Гагарина, д.22,к2; пр-кт Гагарина, д.24,к2; пр-кт Гагарина, д.26,к2; пр-кт Победы, д.10/18; пр-кт Победы, д.14; пр-кт Гагарина, д.8/7; Комсомольский пр-кт, д.12; пр-кт Победы, д.4; Комсомольский пр-кт, д.22; ул. Назаровская, д.4; ул. Новопреображенская, д.3; пр-кт Победы, д.3; пр-кт Победы, д.5; пр-кт Победы, д.6.

 

-1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для запроса всех необходимых данных для подсчёта отопления нужно написать в УК письмо:

Генеральному директору / управляющему
УК (Наименование УК)
ФИО директора / управляющего
от ФИО собственника

адрес:

Тел:

e-mail:

                                                                                                                                                             

Уважаемый (ИО директора/ управляющего)!

Прошу предоставить следующие данные:

- общую площадь жилых и нежилых (коммерческих) помещений без балконов и лоджий из технического паспорта дома;

- общую площадь мест общего пользования из технического паспорта дома;

- показания с ОДПУ тепловой энергии за весь прошлый год помесячно;

- расход ТЭ из счетов РСО за весь прошлый год помесячно;

- тариф на тепловую энергию за прошлый год;

- среднемесячный расход ТЭ за позапрошлый год;

- суммарный расход горячей воды всеми квартирами и нежилыми помещениями в доме помесячно за весь прошлый год в м3 или в Гкал (запрашивать только для домов с ИТП).

Напоминаю, что для предоставления информации по расходу потреблённых коммунальных услуг законодательством установлен срок в 3 рабочих дня, который определён в пункте р. раздела IV Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Ответ прошу отправить по электронной почте (указать e-mail) или по адресу (указать адрес).

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5c758666651a8_WhatsAppImage2019-02-24at23_36_39.thumb.jpeg.1667a525d36be29bda9944f4b1d1c4c5.jpeg

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тепловой пункт индивидуальный (ИТП): схема, принцип работы, эксплуатация

Показать содержимое  

Тепловой пункт индивидуальный представляет собой целый комплекс устройств, располагаемый в отдельном помещении, включающий в себя элементы теплового оборудования. Он обеспечивает подключение к тепловой сети этих установок, их трансформацию, управление режимами теплопотребления, работоспособность, распределение по типам потребления теплоносителя и регулирование его параметров.

Screenshot_1.thumb.jpg.402548f724bd8341662279c9b88c4f34.jpg

921113.jpg?1552742750

Тепловой пункт индивидуальный

Тепловая установка, занимающаяся обслуживанием здания или отдельных его частей, является индивидуальным тепловым пунктом, или сокращенно ИТП. Предназначен он для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов.

Для его функционирования потребуется подключение к системе водо- и тепло-, а также электроснабжения, необходимого для активации циркуляционного насосного оборудования.

Малый тепловой пункт индивидуальный может использоваться в доме на одну семью или небольшом строении, подключенном непосредственно к централизованной сети теплоснабжения. Такое оборудование рассчитано на отопление помещений и подогрев воды.

Большой индивидуальный тепловой пункт занимается обслуживанием больших или многоквартирных строений. Мощность его находится в пределах от 50 кВт до 2 МВт.

Основные задачи

Тепловой пункт индивидуальный обеспечивает выполнение следующих задач:

  • Учет расхода тепла и теплоносителя.
  • Защита системы теплоснабжения от аварийного увеличения параметров теплоносителя.
  • Отключение системы теплопотребления.
  • Равномерное распределение теплоносителя по системе теплопотребления.
  • Регулировка и контроль параметров циркулирующей жидкости.
  • Преобразование вида теплоносителя.

Преимущества

  • Высокая экономичность.
  • Многолетняя эксплуатация индивидуального теплового пункта показала, что современное оборудование этого типа, в отличие от других неавтоматизированных процессов, потребляет на 30% меньше тепловой энергии.
  • Эксплуатационные затраты снижаются примерно на 40-60%.
  • Выбор оптимального режима теплопотребления и точная наладка позволят до 15% сократить потери тепловой энергии.
  • Бесшумная работа.
  • Компактность.
  • Габаритные размеры современных тепловых пунктов напрямую связаны с тепловой нагрузкой. При компактном размещении индивидуальный тепловой пункт с нагрузкой до 2 Гкал/час занимает площадь в 25-30 м2.
  • Возможность расположения данного устройства в подвальных малогабаритных помещениях (как в существующих, так и во вновь построенных зданиях).
  • Процесс работы полностью автоматизирован.
  • Для обслуживания этого теплового оборудования не требуется высококвалифицированный персонал.
  • ИТП (индивидуальный тепловой пункт) обеспечивает в помещении комфорт и гарантирует эффективное энергосбережение.
  • Возможность установки режима, ориентируясь на время суток, применения режима выходного и праздничного дня, а также проведения погодной компенсации.
  • Индивидуальное изготовление в зависимости от требований заказчика.

Screenshot_2.thumb.jpg.281f685a577cd89653d8a864f47434f4.jpg

921112.jpg?1552742750

Учет тепловой энергии

Основой энергосберегающих мероприятий является прибор учета. Требуется этот учет для выполнения расчетов за количество потребляемой тепловой энергии между теплоснабжающей компанией и абонентом. Ведь очень часто расчетное потребление значительно больше фактического по причине того, что при расчете нагрузки поставщики тепловой энергии завышают их значения, ссылаясь на дополнительные расходы. Подобных ситуаций позволит избежать установка приборов учета.

Назначение приборов учета

  • Обеспечение между потребителями и поставщиками энергоресурсов справедливых финансовых взаиморасчетов.
  • Документирование параметров системы теплоснабжения, таких как давление, температура и расход теплоносителя.
  • Контроль за рациональным использованием энергосистемы.
  • Контроль за гидравлическим и тепловым режимом работы системы теплопотребления и теплоснабжения.

Классическая схема прибора учета

  • Счетчик тепловой энергии.
  • Манометр.
  • Термометр.
  • Термический преобразователь в обратном и подающем трубопроводе.
  • Первичный преобразователь расхода.
  • Сетчато-магнитный фильтр.

Обслуживание

  • Подключение считывающего устройства и последующее снятие показаний.
  • Анализ ошибок и выяснение причин их появления.
  • Проверка целостности пломб.
  • Анализ результатов.
  • Проверка технологических показателей, а также сравнение показаний термометров на подающем и обратном трубопроводе.
  • Долив масла в гильзы, чистка фильтров, проверка контактов заземления.
  • Удаление загрязнений и пыли.
  • Рекомендации по правильной эксплуатации внутренних сетей теплоснабжения.

Схема теплового пункта

В классическую схему ИТП входят следующие узлы:

  • Ввод тепловой сети.
  • Прибор учета.
  • Подключение системы вентиляции.
  • Подключение отопительной системы.
  • Подключение горячего водоснабжения.
  • Согласование давлений между системами теплопотребления и теплоснабжения.
  • Подпитка подключенных по независимой схеме отопительных и вентиляционных систем.

3.thumb.jpg.efbbe4356e57c148bfb03bf28eb7722e.jpg

921114.jpg?1552742750

При разработке проекта теплового пункта обязательными узлами являются:

  • Прибор учета.
  • Согласование давлений.
  • Ввод тепловой сети.

Комплектация другими узлами, а также их количество выбирается в зависимости от проектного решения.

Системы потребления

Стандартная схема индивидуального теплового пункта может иметь следующие системы обеспечения тепловой энергией потребителей:

  • Отопление.
  • Горячее водоснабжение.
  • Отопление и горячее водоснабжение.
  • Отопление, горячее водоснабжение и вентиляция.

4.thumb.jpg.f4a78b5393fb8ab842ed3d6cd01151cd.jpg

ИТП для отопления

ИТП (индивидуальный тепловой пункт) – схема независимая, с установкой пластинчатого теплообменника, который рассчитан на 100% нагрузку. Предусмотрена установка сдвоенного насоса, компенсирующего потери уровня давления. Подпитка отопительной системы предусмотрена от обратного трубопровода тепловых сетей.

Данный тепловой пункт может быть дополнительно укомплектован блоком горячего водоснабжения, прибором учета, а также другими необходимыми блоками и узлами.

921108.jpg?1552742750

ИТП для ГВС

ИТП (индивидуальный тепловой пункт) – схема независимая, параллельная и одноступенчатая. Комплектацией предусмотрены два теплообменника пластинчатого типа, работа каждого из них рассчитана на 50% нагрузки. Предусмотрена также группа насосов, предназначенных для компенсации понижения давления.

Дополнительно тепловой пункт может оснащаться блоком отопительной системы, прибором учета и другими необходимыми блоками и узлами.

ИТП для отопления и ГВС

В данном случае работа индивидуального теплового пункта (ИТП) организована по независимой схеме. Для отопительной системы предусмотрен теплообменник пластинчатый, который рассчитан на 100%-ную нагрузку. Схема горячего водоснабжения - независимая, двухступенчатая, с двумя теплообменниками пластинчатого типа. С целью компенсации снижения уровня давления предусмотрена установка группы насосов.

Подпитка отопительной системы происходит с помощью соответствующего насосного оборудования из обратного трубопровода тепловых сетей. Подпитка горячего водоснабжения выполняется от системы холодного водоснабжения.

Кроме того, ИТП (индивидуальный тепловой пункт) укомплектован прибором учета.

 

5.thumb.jpg.6859c317eba0db85c6faf4b85a7a02aa.jpg

921110.jpg?1552742750

ИТП для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции

Подключение тепловой установки выполняется по независимой схеме. Для отопительной и вентиляционной системы используется теплообменник пластинчатый, рассчитанный на 100%-ную нагрузку. Схема горячего водоснабжения – независимая, параллельная, одноступенчатая, с двумя пластинчатыми теплообменниками, рассчитанными на 50% нагрузки каждый. Компенсация понижения уровня давления осуществляется посредством группы насосов.

Подпитка отопительной системы происходит из обратного трубопровода тепловых сетей. Подпитка горячего водоснабжения выполняется из системы холодного водоснабжения.

Дополнительно индивидуальный тепловой пункт в многоквартирном доме может оборудоваться прибором учета.

Принцип работы

Схема теплового пункта напрямую зависит от особенностей источника, снабжающего энергией ИТП, а также от особенностей обслуживаемых им потребителей. Наиболее распространенной для данной тепловой установки является закрытая система горячего водоснабжения с подключением отопительной системы по независимой схеме.

6.thumb.jpg.45ce573a584e655c23b5282cfc041608.jpg

921111.jpg?1552742750

Индивидуальный тепловой пункт принцип работы имеет такой:

  • По подающему трубопроводу теплоноситель поступает в ИТП, отдает тепло подогревателям системы отопления и горячего водоснабжения, а также поступает в вентиляционную систему.
  • Затем теплоноситель направляется в обратный трубопровод и по магистральной сети поступает обратно для повторного использования на теплогенерирующее предприятие.
  • Некоторый объем теплоносителя может расходоваться потребителями. Для восполнения потерь на источнике тепла в ТЭЦ и котельных предусмотрены системы подпитки, которые в качестве источника тепла используют системы водоподготовки данных предприятий.
  • Поступающая в тепловую установку водопроводная вода протекает через насосное оборудование системы холодного водоснабжения. Затем некоторый ее объем доставляется потребителям, другой нагревается в подогревателе горячего водоснабжения первой ступени, после этого направляется в циркуляционный контур горячего водоснабжения.
  • Вода в циркуляционном контуре посредством циркуляционного насосного оборудования для горячего водоснабжения передвигается по кругу от теплового пункта к потребителям и обратно. При этом по мере необходимости потребители отбирают из контура воду.
  • В процессе циркуляции жидкости по контуру она постепенно отдает собственное тепло. Для поддержания на оптимальном уровне температуры теплоносителя его регулярно нагревают во второй ступени подогревателя горячего водоснабжения.
  • Отопительная система также является замкнутым контуром, по которому происходит движение теплоносителя с помощью циркуляционных насосов от теплового пункта к потребителям и обратно.
  • В процессе эксплуатации могут возникать утечки теплоносителя из контура отопительной системы. Восполнением потерь занимается система подпитки ИТП, которая использует первичные тепловые сети в качестве источника тепла.

Допуск в эксплуатацию

Чтобы подготовить индивидуальный тепловой пункт в доме к допуску в эксплуатацию, необходимо представить в Энергонадзор следующий перечень документов:

  • Действующие технические условия на подключение и справку об их выполнении от энергоснабжающей организации.
  • Проектную документацию со всеми необходимыми согласованиями.
  • Акт ответственности сторон за эксплуатацию и разделение балансовой принадлежности, составленный потребителем и представителями энергоснабжающей организации.
  • Акт о готовности к постоянной или временной эксплуатации абонентского ответвления теплового пункта.
  • Паспорт ИТП с краткой характеристикой систем теплоснабжения.
  • Справку о готовности работы прибора учета тепловой энергии.
  • Справку о заключении договора с энергоснабжающей организацией на теплоснабжение.
  • Акт о приемке выполненных работ (с указанием номера лицензии и даты ее выдачи) между потребителем и монтажной организацией.
  • Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию и исправное состояние тепловых установок и тепловых сетей.
  • Список оперативных и оперативно-ремонтных ответственных лиц по обслуживанию тепловых сетей и тепловых установок.
  • Копию свидетельства сварщика.
  • Сертификаты на используемые электроды и трубопроводы.
  • Акты на скрытые работы, исполнительную схему теплового пункта с указанием нумерации арматуры, а также схемы трубопроводов и запорной арматуры.
  • Акт на промывку и опрессовку систем (тепловые сети, отопительная система и система горячего водоснабжения).
  • Должностные инструкции, инструкции по пожарной безопасности и технике безопасности.
  • Инструкции по эксплуатации.
  • Акт допуска в эксплуатацию сетей и установок.
  • Журнал учета КИПа, выдачи нарядов-допусков, оперативный, учета выявленных при осмотре установок и сетей дефектов, проверки знаний, а также инструктажей.
  • Наряд из тепловых сетей на подключение.

7.jpg.29d25087ad94b8eade301d9a2274ead8.jpg

921109.jpg?1552742750

Меры безопасности и эксплуатация

У обслуживающего тепловой пункт персонала должна быть соответствующая квалификация, также ответственных лиц следует ознакомить с правилами эксплуатации, которые оговорены в технической документации. Это обязательный принцип индивидуального теплового пункта, допущенного к эксплуатации.

Запрещено запускать в работу насосное оборудование при перекрытой запорной арматуре на вводе и при отсутствии в системе воды.

В процессе эксплуатации необходимо:

  • Контролировать показатели давления на манометрах, установленных на подающем и обратном трубопроводе.
  • Наблюдать за отсутствием постороннего шума, а также не допускать повышенной вибрации.
  • Осуществлять контроль нагрева электрического двигателя.

Не допускается применять чрезмерное усилие в случае ручного управления клапаном, а также при наличии давления в системе нельзя разбирать регуляторы.

Перед запуском теплового пункта необходимо промыть систему теплопотребления и трубопроводы.

Hide  

Источник

 

Важно понимать:

  • 1 Современные автоматизированные ИТП на основе пластинчатых теплообменников позволяют сэкономить до 40% тепловой энергии, по сравнению со старыми неавтоматизированными (бойлерными) ИТП. Как достигается экономия — читайте ниже.
  • 2 ИТП присоединяется к тепловым сетям, поэтому любая модернизация или реконструкция теплового пункта многоквартирного дома требует согласования с теплоснабжающими организациями (владельцами тепловых сетей).
  • 3 Первый и обязательный шаг к экономии тепловой энергии — установка узла учета (УУТЭ). Такой узел устанавливается на вводе тепловых сетей в ИТП и с него снимаются показания о фактическом расходе тепла.

 

Оборудование для ИТП

Чаще всего в состав ИТП входят:

  • теплообменники (осуществляют передачу тепла);
  • запорная и регулирующая арматура;
  • насосы;
  • контрольно-измерительные приборы;
  • контроллеры;
  • щиты электроуправления;

888.thumb.png.02a33ffa862eb2e10a8c0ebeade59bd7.png

Как ИТП экономит деньги?

Экономить в масштабе всего здания на сокращении потребления тепла крайне выгодно, особенно в российских условиях. К первоочередным мерам, связанным с организацией теплоснабжения многоквартирного дома, относятся:

itp_economy_pict_03.pngУстановка узла учета тепловой энергии

Сам по себе учет не является методом снижения теплопотребления. Но как показывает практика, установка таких приборов позволяет получить значительный экономический эффект. Очень часто энергоснабжающие компании завышают расчетные значения тепловых нагрузок или списывают на потребителя дополнительные издержки и расходы (утечки из труб, естественное понижение температуры теплоностителя на участках теплотрасс).

Средний срок окупаемости УУТЭ составляет 4-5 месяцев, а эффект экономии достигает в среднем 20-30%.
itp_economy_pict_06.pngАвтоматизация подачи теплоносителя

Замена узла системы отопления на современный позволяет регулировать подачу теплоты в систему отопления (вентиляции) в зависимости от температуры наружного воздуха с возможностью суточной коррекции и коррекции для выходных и праздничных дней в автоматическом режиме.

Такая мера обеспечивает сокращение теплопотребления в доме на 30% и окупается в течение 2-5 лет.
itp_economy_pict_08.pngПереход на закрытую схему теплоснабжения здания

Реконструкция индивидуального теплового пункта с переходом на закрытую систему теплоснабжения здания позволяет обеспечить экономию благодаря регулировке параметров подачи теплоносителя в местную систему отопления (особенно в отопительный сезон за счет исключения перетопов 2-3 кВт/куб.м в год).

itp_economy_pict_10.pngУстановка реле времени циркуляционного насоса

Регулирует теплоотдачу системы отопления согласно суточному графику, т.е. ночью насос не работает, но быстро обеспечивает нужные параметры воды утром

999.thumb.jpg.437dde34b8f3123dd4964b7bec5fec11.jpg

111.thumb.jpg.33cfd9db747d15602e4b9eaaacdb2be4.jpg222.thumb.jpg.fba12449b11e3b5d2daa31a34f0cf113.jpg

Изменено пользователем pups_mos
Дополнил
1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В догонку видео для понимания

Как работают тепловые пункты в многоквартирных домах?

Как работают тепловые пункты в многоквартирных домах؟.mp4

 

ВОзможно надо  создать отдельную ветку и разбросать по разным темам КАК СЧИТАТЬ....  и ЧТО ТАКОЕ...

Изменено пользователем pups_mos
Предложение
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С 1.11.2020 г. изменился норматив на расход тепловой энергии на подогрев горячей воды.  Для домов в микрорайоне 7-8 г. Люберцы он составляет 0.0599 Гкал/м3. При расчёте отопления для домов с ИТП необходимо учитывать новый норматив. (п.5 в пояснении к расчёту отопления, которое я приводила в первом посте данной темы). 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очередные изменения про отопление в Правила

предоставления коммунальных услуг № 354

Показать содержимое  

 

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 31.07.2021 № 1295 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам…». Изменения касаются расчета размера платы за отопление. 

Напомним, что претензии к отдельным положениям Правил возникли у Конституционного Суда РФ (Постановление от 31 мая 2021 года №24‑П):
«Абзац третий пункта 40, абзацы первый и четвертый пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг не соответствуют Конституции РФ в той мере, в какой содержащиеся в них положения при определении размера платы за отопление не предусматривают возможности учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения по независимой схеме – через индивидуальный тепловой пункт – многоквартирном доме, который оснащен общедомовым прибором учета тепловой энергии и в котором большая часть помещений оборудована индивидуальными приборами учета тепловой энергии».
О позиции суда можно кратко почитать в отдельном материале «Конституционный Суд РФ защитил добросовестных потребителей тепла в домах с ИТП».

 Пункт 40 дополнили абзацем:
«Потребитель коммунальной услуги по отоплению, произведенной и предоставленной с использованием тепловой энергии, поданной по централизованным системам теплоснабжения, и с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе с использованием индивидуальных тепловых пунктов, вносит плату за отопление, рассчитанную в соответствии с пунктом 421 Правил».

 Исключили абзац 2 пункта 43 Правил, согласно которому:
«При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в МКД, а также индивидуального прибора учета тепловой энергии указанный объем определяется исходя из применяемого в таком доме норматива потребления коммунальной услуги по отоплению».

 

 Другие изменения для наглядности отразили в таблице: 

Было Стало
Абзац 11 пункта 421
При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода при открытой системе теплоснабжения (ГВС) в случае, если узел учета тепловой энергии МКД оснащен ОДПУ тепловой энергии, учитывающим общий объем (количество) тепловой энергии, потребленной на нужды отопления и ГВС, для определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с положениями абзацев 3 – 5 настоящего пункта объем (количество) тепловой энергии, потребленной за расчетный период на нужды отопления, в течение отопительного периода определяется как разность объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенного на основании показаний ОДПУ тепловой энергии, которым оборудован МКД, и произведения объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по ГВС, определенного исходя из норматива расхода тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по ГВС, и объема (количества) горячей воды, потребленной в помещениях МКД и на общедомовые нужды.

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода при открытой системе теплоснабжения (ГВС), а также при производстве и предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в МКД (при отсутствии централизованного ГВС и наличии централизованного теплоснабжения), в случае, если узел учета тепловой энергии МКД оснащен ОДПУ тепловой энергии, учитывающим общий объем (количество) тепловой энергии, потребленной на нужды отопления и ГВС, для определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с положениями абзацев 3 – 6 настоящего пункта объем энергии, потребленной за расчетный период определяется как разность объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенного на основании показаний ОДПУ тепловой энергии, которым оборудован МКД, и произведения объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по ГВС, определенного исходя из норматива расхода тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по ГВС, и объема (количества) горячей воды, потребленной в помещениях МКД и на общедомовые нужды.
Абзац 1 пункта 54
В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) ГВС (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) ГВС) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в МКД, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную услугу осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса (или ресурсов), использованного в течение расчетного периода при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее – использованный при производстве коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс. 

В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) ГВС) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в МКД, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную услугу осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса (или ресурсов), использованного в течение расчетного периода при производстве и предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее – использованный при производстве коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс.
Абзац 4 пункта 54
При определении размера платы потребителя за коммунальную услугу по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) объем использованного при производстве коммунального ресурса распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями в МКД пропорционально размеру общей площади принадлежащего (находящегося в пользовании) каждому потребителю жилого или нежилого помещения в МКД в соответствии с формулой 18 приложения № 2 к настоящим Правилам. 

При определении размера платы потребителя за коммунальную услугу по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) объем использованного при производстве коммунального ресурса распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями в МКД пропорционально размеру общей площади принадлежащего (находящегося в пользовании) каждому потребителю жилого или нежилого помещения в МКД в соответствии с формулой 18 приложения № 2 к настоящим Правилам, за исключением случаев, установленных в абзаце девятом настоящего пункта.
Абзац 9 пункта 54
Размер платы потребителя за коммунальную услугу по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) при наличии в МКД прибора учета тепловой энергии, установленного на оборудовании, входящем в состав общего имущества в МКД, с использованием которого была предоставлена коммунальная услуга по отоплению, а также индивидуальных (квартирных) приборов учета во всех жилых и нежилых помещениях МКД определяется за расчетный период пропорционально объему тепловой энергии, определяемому в соответствии с формулой 18(1) приложения N 2 к настоящим Правилам, и в случае, если выбран способ оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года, 1 раз в год корректируется в соответствии с формулой 18(3) приложения № 2 к настоящим Правилам.

Размер платы потребителя за коммунальную услугу по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) при наличии в МКД прибора учета тепловой энергии, установленного на оборудовании, входящем в состав общего имущества в МКД, с использованием которого была предоставлена коммунальная услуга по отоплению, а также индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии в жилых и (или) нежилых помещениях МКД определяется за расчетный период в соответствии с формулой 181 приложения № 2 к настоящим Правилам, и в случае, если выбран способ оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года, 1 раз в год корректируется в соответствии с формулой 183 приложения № 2 к настоящим Правилам.

 С учетом поправок скорректировали пункт 201 приложения № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг, предусматривающий формулу для определения размера платы за отопление в доме, в котором прибор учета тепловой энергии установлен на оборудовании, входящем в состав общедомового имущества, с использованием которого была произведена коммунальная услуга по отоплению, и индивидуальные приборы учета тепловой энергии установлены в жилых и (или) нежилых помещениях в доме:

image-128.png

 

Предыдущие, но недавние изменения в Правила предоставления коммунальных услуг: Постановления Правительства № 1017 и № 1018.

Hide  

Источник

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из чего состоит тариф и проверить расценки можно на странице Комитета по тарифам          Московской области:

Из чего состоит тариф

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разбираемся, что такое и сколько Гкал в 1 м3 горячей воды, как правильно сделать расчет?

Показать содержимое  

В счетах на оплату тепловодоснабжения часто включается стоимость гигакалории.

Чтобы проверить правильность начислений за тепловодоснабжение, необходимо понимать не только физический смысл тепловых параметров, но и методику расчета платы за них.

Содержание

Что это такое и сколько в 1 кубическом метре?

Количество энергии, расходуемой на подогрев воды, измеряется в калориях. Затраченное для нагрева одного грамма воды на один градус количество энергии — это одна калория.

Составляем пропорцию:

  • 1 кал 1 г;
  • Х кал 1000 000 г, отсюда х=1000 000 кал.

Следовательно, на нагрев расходуется 1000 000 калорий или в общепринятых единицах 0,001 Гкал.

Когда необходим перевод из гигкалорий в кубометры?

 

Ресурсоснабжающие организации в счетах на отопление указывают затраченные гигакалории.

В новостройках внедрен общедомовой и поквартирный учет расхода теплоэнергии.

В старом жилом фонде комплектация приборами учета тепловодоснабжения технически сложна, в этом случае пригодится умение преобразовывать Гкал в 1 м3 горячей воды.

Как рассчитать сколько гигкалорий в куб. метре на примере

Меры энергии и объема — различные величины. Несложные вычисления помогут их сопоставить.

Пример: Температура теплоносителя в многоквартирном доме должна быть не менее 55 ⁰С, температура холодной воды примерно 5 ⁰С.

Для нагрева кубометра понадобится:

(55-5)×0,001=0,05 Гкал.

Потери тепла из-за несовершенства теплоизоляции неизбежны, в расчеты закладываются потери на уровне 20%. Значит, фактически для нагрева потребуется 0,06 Гкал.

Это соотношение позволяет по теплосчетчику определять расход нагретой воды.

Пример: в стоквартирном жилом доме прибор учета тепловой энергии показал в летний период, когда расходуется только теплоноситель для бытовых нужд, 150 Гкал. В 20 квартирах расход горячей воды определяется индивидуальными счетчиками, общий расход по этим квартирам составил 400 м³.

Весь дом потребляет: 150÷0,06=2500 м³.  Значит, на остальные квартиры приходится: 2500-400=2100 м³. Далее 2100м³ делится на фактическое число жильцов.

Такая методика позволяет переводить значения тепловой энергии в объемные показатели расхода теплоносителя и наоборот.

В домах с открытой системой отопления разница показаний водомеров на подающей и обратной трубах покажет количество теплоносителя, расходуемого на отопление, и после пересчета расход теплоэнергии.

Расчеты носят справочный характер и служат для контроля расхода тепловодоснабжения.

Как считается плата за теплоснабжение?

Если водоснабжение для бытовых нужд оценивается внутриквартирными приборами учета или утвержденными нормативами, то плата за теплоснабжение рассчитывается на основе утвержденных методик.

По срокам начислений применяются два варианта:

  1. За отопительный сезон.
  2. За календарный год.

Методика расчета затрат на теплоснабжение зависит от нескольких факторов:

  • от вида смонтированной системы горячего водоснабжения: открытой или закрытой;
  • от наличия общедомовых и внутриквартирных приборов учета тепловодоснабжения.

Логика расчетов едина: распределение всей потребляемой домом тепловой энергии по площади жилых и нежилых отапливаемых помещений, т.е. жильцы оплачивают часть затрат пропорционально занимаемой отапливаемой площади.

 

Плата за отопление равна: P = Q×S×T, где:

  • Q — количество потребляемой тепловой энергии на 1 м3 занимаемой площади, включая общедомовые расходы;
  • S — занимаемая площадь;
  • T — установленный органами местной власти тариф за тепловую энергию.

 

Тарифы ежегодно пересматриваются и утверждаются для каждой системы теплоснабжения индивидуально.

Заключение

Плата за коммунальные услуги регулярно растет. Для сохранения семейного бюджета нужно уметь оценивать качество оказываемых услуг и их стоимость. Квалифицированный анализ нередко приводит к перерасчету коммунальных платежей в сторону их уменьшения.

 

 

 

Hide  

Источник

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Онлайн калькулятор для перевода м3 в гигакалории

 
Показать содержимое  
 
Инструкция
1
Необходимо оговориться, что тепловая энергия, которая измеряется в гигакалориях, и объем воды, который измеряется в кубических метрах, являются совершенно разными физическими величинами. Это известно из курса физики средней школы. Поэтому на самом деле речь идет не о переводе гигакалорий в кубометры, а о нахождении соответствия между количеством теплоты, затраченным на подогрев воды, и объемом полученной горячей воды.
2
По определению, калория – это количество теплоты, которое требуется для нагрева одного кубического сантиметра воды на 1 градус Цельсия. Гигакалория, применяемая для измерения тепловой энергии в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве, это миллиард калорий. В 1 метре 100 сантиметров, следовательно, в одном кубическом метре – 100 х 100 х 100 = 1000000 сантиметров. Таким образом, чтобы нагреть куб воды на 1 градус, потребуется миллион калорий или 0,001 Гкал.
 
 
3
Температура горячей воды, текущей из крана, должна составлять не менее 55оС. Если холодная вода на входе в котельную имеет температуру 5оС, то ее нужно будет нагреть на 50оС. На подогрев 1 кубометра потребуется 0,05 Гкал. Однако при движении воды по трубам неизбежно возникают теплопотери, и количество энергии, затраченное на обеспечение ГВС, в действительности будет примерно на 20% больше. Средний норматив потребления тепловой энергии для получения куба горячей воды принимается равным 0,059 Гкал.
 
 
4
Рассмотрим простой пример. Пусть в межотопительный период, когда все тепло идет только на обеспечение ГВС, расход тепловой энергии по показаниям общедомового счетчика составил 20 Гкал за месяц, а жильцы, в квартирах которых установлены водосчетчики, израсходовали 30 куб.м горячей воды. На них приходится 30 х 0,059 = 1,77 Гкал. Расход тепла на всех остальных жильцов (пусть их будет 100): 20 – 1,77 = 18,23 Гкал. На одного человека приходится 18,23/100 = 0,18 Гкал. Переводя Гкал в м3, получаем потребление горячей воды 0,18/0,059 = 3,05 куб.м на человека.
 
 
Hide  
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как писала выше, при расчёте отопления необходима площадь жилых и нежилых (коммерческих) помещений, она берётся из технического паспорта дома. Ниже привела пример по дому 14 по проспекту Гагарина (красным подчёркнуты площади, которые суммируются и берутся в расчёт).

619a7db36ac1a__2.thumb.jpg.7dc8cc211beca5e7ed70f46fbbb46d8e.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Кто был на сайте за последние 24 часа