Добрый день!
Во всем районе проблема с щитком или только в 3 доме по проспекту Победы?
Пожалуйста выложите фото Вашего щитка... чтобы понять масштаб проблемы и общей угрозы.
Надеюсь, Вам не все равно, зальют ли Вас при тушении вышестоящей квартиры или засмолят от нижних этажей...
Посмотрел свой щиток и обомлел -
1. Нет автоматического выключателя защиты УЗО электроплиты. УЗО только на 25А!? при мощности только варочной панели 7,5 кВт, не считая шкафа духового...
2. Вводной автомат на 100А!?
3. УЗО противопожарное в щитке на этаже только на 50А.
ИТОГО:
Нарушен принцип селективности.
УЗО плиты не защищено автоматом.
Вводной автомат не соответствует сечению кабеля.
УЗО противопожарное сгорит до наступления пожара.
Да, обратите внимание на схему наклеенную на крышку щитка, ошибки заложены в ней. Т.о. наверняка ПИК закупал щитки крупным оптом, и эта проблема во ВСЕМ!!! районе.
Если Ваши фото подтвердят мою догадку, то придется заставить ПИК переделывать все щитки во всех домах р-на((